• Из-за закрытия китайского заведения, где мы раньше втречались, до того, как найдем, что-то подходящее для постоянных встреч, договариваемся о ближайшей встрече, на каждый первый четверг месяца, здесь: Кто в четверг к китайцам???

Печь в бане , нужен совет .

  • Автор темы Автор темы HUNTER69
  • Дата начала Дата начала
Автор темы

HUNTER69

Завсегдатай
С нами с
12/02/05
Постов
796
Оценка
246
Живу в:
Жуковский М.О.
Для знакомых
Андрей
Оружие
Иж-27
Собака(ки)
Дойч Дратхаар Айза Эп.Бретон Д-Б Фифа
shop_items_catalog_image203.jpg
В прошлом году построил баню , в этом году приступил к внутриней отделке .
Вчера купил печь 2 в 1 , в парилке печка в комнате отдыха камин (она на фото) , вырезал в стене парилки отверстие установил печь и.....
Тут засада !!!
Друзья нужен совет : чем ПРАВИЛЬНО заделать щель между печкой и стеной .
Стена сделана из блока .
Флуд .... а флудите на здоровье :ag:
 
или печной глиной или асбестовым шнуром...только не промасленным :)
з.ы. у меня подобная печь...только с простой чугунной дверцей.
В кладке заделывали обычным цементным раствором. Просто спустя некоторое время по периметру появилась тонкая трещинка.
 
Минеритом. Кирпичем огнеупорным( шамотным)Раствор с добавлением соли.
 
Пуховые асбестовые и крученые асбестовые шнуры - везде кроме России запрещены к использованию, это верный силикоз легких.
Не очень понятно, какое место заделывать? Свободные проемы между стеной (бревном) и стенкой печки? Или между основой печки и декоративной панелью?
 
А кирпич огнеупорный, нет?
Нет , пескобетонный блок .
Не, я так понимаю, там фасад отдельно, печь отдельно.
Нет , фасад приварен к печке .

Минеритом. Кирпичем огнеупорным( шамотным)Раствор с добавлением соли.
Игорь там щель примерно 5-6 см.

В кладке заделывали обычным цементным раствором. Просто спустя некоторое время по периметру появилась тонкая трещинка.
Серёж , кладку клали в прошлом году , подразумевалось что печь будет топится внутри парилки .

--- Добор поста---

Свободные проемы между стеной (бревном) и стенкой печки?
Совершенно верно .
 
Совершенно верно
Какой зазор получился?

--- Добор поста---

Толщина шамотного кирпича составляет 6,5 см, можно сточить (кирпич об кирпич) до нужной толщины или купить футеровочный огнеупорный, он с пазами для стыковки, его толщина от 3 до 4 см.
 
Еще есть совелитовые плиты, они тоже огнеупорны и с низким коэффициентом теплопроводности, их легко можно обрезать под нужный размер, при помощи обычной ножевки по дереву
http://www.sovelit.ru/spl.htm
 
А класть его на "простой" раствор ???
Там прямого контакта с огнем нет, можно использовать обычный раствор на основе портланд цемента.
Но, для Вас, я думаю совелитовые плиты будут более оптимальным вариантом.
 
Валера , спасибо , интересная вещь
Да за, что?
Просто с этими плитами легче работать. Кирпичи довольно хрупкие и нужна сноровка, что-бы их расколоть или обточить. А с этой плитой легко управиться придав нужную форму.
Если будите класть на цементный раствор, то толстые швы не делайте! Хорошенько просейте песок, цемент через мелкую сетку. А еще в раствор хорошо бы добавить чуточку синей, порошковой, огнеупорной глины, она предотвратит растрескивание. Ну грубо говоря в пропорции 1-3-0.5 цемент-песок-глина
 
Пуховые асбестовые и крученые асбестовые шнуры - везде кроме России запрещены к использованию, это верный силикоз легких.
Ага помню эту шумную тему ( в соответствующих кругах), весь "цивилизованный мир" ей махал, так как основные залежи асбеста находятся в России и Африке, с которыми не договориться бесплатно..
Ну и реальных результатов исследований, на основании которых сделаны выводы о вредности асбестовых изделий, так никто и не представил :)

--- Добор поста---

Еще есть совелитовые плиты
Изготавливаются из доломитовой извести и хризотилового асбеста.
А как же-

это верный силикоз легких.


--- Добор поста---

HUNTER69, вермикулитовая штукатурка вам в помощь, температуры она не боится, т.к. является огнезащитным материалом)))
 
на основании которых сделаны выводы о вредности асбестовых изделий, так никто и не представил
Я не знаю, какой Вы вывод хотите, но могу сказать по своему опыту. Из бригады 25 человек огнеупорщиков - термоизоляровщиков, у четыпех асма, двоих силикоз, трое умерло от рака легких. И пенсия льготная с 55 у мужчин и 50 у женщин. Это мой наглядный пример за 15 лет. Для меня этого хватит.

--- Добор поста---

хризотилового асбеста
Там это асбест не в свободной форме как в пуховых шнурах, картоне и асбестовых веревках.
Я знаю о чем говорю.
 
Из бригады 25 человек огнеупорщиков - термоизоляровщиков, у четыпех асма, двоих силикоз, трое умерло от рака легких.
Так я например водку пью иногда, но цирроза печени, белочки и др. сопутствующих заболеваний не имею :)

Те кто работают всю жизнь с зерном, мукой, цементом, бетоном и т.д. тоже имеют профессиональные тяжелые заболевания изз за вдыхания не полезных пыли и испарений....
 
6 см заделать штукатуркой? Конечно возможно, но надолго?
да легко, при огнезащите колонн и противопожарных стен и 15 см делали)) Шуба очень стойкая к разрушению, но вместе с тем и легкая за счет гранул вермикулита :)
 
Ну если на то пошло, то можно из смеси порошкового шамота, цемента и глины, сделать раствор. Из досок сделать нужную форму-опалубку, положить внутрь чуть арматуры, для связки и залить все это приготовленным раствором. На следующий день полученный профиль вставить в проем между стенок и все готово.
 
Назад
Сверху Снизу