• Из-за закрытия китайского заведения, где мы раньше втречались, до того, как найдем, что-то подходящее для постоянных встреч, договариваемся о ближайшей встрече, на каждый первый четверг месяца, здесь: Кто в четверг к китайцам???

И ещё раз про отопление частного дома.

  • Автор темы Автор темы pomeha78
  • Дата начала Дата начала
сколько батарей получилось?
На схеме желтым обозначен котел, красные прямоугольники - радиаторы, красные линии - трассы. Дом в 2 этажа. В комнатах и холлах 6 радиаторов Royal termo compact c22-500/600, в кухне c22-500/700, в санузле c22-500/400. Котел в тех.помещении, даже с открытой дверью его не слышно, тем более в спальнях и на втором этаже. Управление, пока, только через мануал котла.
Обвязка батарей с байпасами?
Двухтрубная система. байпасы не нужны. При отключении любого радиатора, остальные продолжают работать.
 
Двухтрубная система. байпасы не нужны.
Ну посмотрим...
Просто есть один "раздражительный" эффект при отсутствии байпаса на крайнем радиаторе.
Нет, у тебя может будет все нормально, но к примеру в доме у моих родителей при закрытии термостата крайней батареи - остывает и батарея и лежаки до следующей открытой батареи т.к. циркуляции нет. А после открытия клапана термостата разумеется по трубам начинает идти кипяточек....и трубы начинают щёлкать и скрипеть в монтажных клипсах...из-за расширения. Так, что пришлось ставить на тупики байпасы, чтоб по лежакам постоянно была циркуляция и не было этих скрипов из-за перепадов температуры. Правда у нас стоит металлопластик.
Добор поста:

только через мануал котла
Купи простой комнатный термостат с выходом в сеть. Нужно регулироваться по воздуху, по теплоносителю - затратно.
Добор поста:

Прошлый сезон по комнатному топился - никаких проблем. Всю зиму топил температурой теплоносителя 55 гр. Хватало за глаза.
С термостатом через и-нет очень удобно готовить дом к приезду, можно заранее подкрутить температуру. Приехал и все уже тепленькое. Выход "сухого контакта" для внешнего термостата есть практически во всех котлах.
 
Последнее редактирование:
Ну посмотрим...
У меня при закрытии любого радиатора циркуляция есть, т.к. каждый радиатор самостоятельно подключен и к подаче и к обратке.
Двухтрубная.jpg
Отопление.jpg
 
Последнее редактирование:
На схеме желтым обозначен котел, красные прямоугольники - радиаторы
это где то схема есть?

Дом в 2 этажа. В комнатах и холлах 6 радиаторов Royal termo compact c22-500/600, в кухне c22-500/700, в санузле c22-500/400.
8 шт, значит ощутимо греются, у меня проблема в большом кол-ве батарей (15): в доме тепло, как выставили,
но батареи едва теплые и женская логика говорит: "не работает, невозможно одежду сушить".
А почему он должен быть таким шумным, что было-бы невозможно спать?
в нем циркуляционный насос и контакторы, могут стучать, если он там где спят
 
Ты не понял. У нас так же сделано. Но пришлось "модернизировать". Все дело в крайней батареи!!! В этом "тупике". Остывают и магистрали подходящие к радиатору. Вот они и скрипят из-за перепада температур.
Добор поста:

У нас до крайних батарей в некоторых комнатах подводящая магистраль получается 5-8 метров. А при тепловом расширении порядка 1 мм на погонный метр считай труба постоянно ёрзает в клипсах 5-7 мм
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: pna
Ты не понял. У нас так же сделано. Но пришлось "модернизировать". Все дело в крайней батареи!!! В этом "тупике". Остывает и магистрали подвода. Вот они и скрипят из-за перепада температур.
там достаточно не закрывать до конце крайние батареи, что бы поток сохранялся.
 
там достаточно не закрывать до конце крайние батареи, что бы поток сохранялся.
Ну да....можно и так. Вместо термостата поставить заглушку и ручками подобрать средненько циркуляцию, но теряется кайф стабильного поддержания температуры термостатом
 
У нас до крайних батарей в некоторых комнатах подводящая магистраль получается 5-8 метров. А при тепловом расширении порядка 1 мм на погонный метр считай труба постоянно ёрзает в клипсах 5-7 мм
На 4-6 м нужен уже компенсатор
Трехтрубная система решает много вопросов
 
На 4-6 м нужен уже компенсатор
Трехтрубная система решает много вопросов
Вадим...ну вот такие у нас "проффи" париваю народу.
У нас на тот дом делала проект и шеф монтаж питерская "домотехника"
В итоге потом мне самому пришлось разбираться и пинать их, чтоб устраняли свои косяки. Все началось с простого. Они нарисовали систему с одним циркуляционным насосом в котле при этом вкрячив кран подмеса с погодозависимой автоматикой. В итоге циркуляция замыкалась на котел, а по 2 этажам вся циркуляция вставала и разумеется не грело.
 
Последнее редактирование:
это где то схема есть?
Прикрепил выше, сразу не сохранилась)))
Добор поста:

труба постоянно ёрзает в клипсах 5-7 мм
Труба, конечно провисает (поставил дополнительные клипсы), но застоя нет. Циркуляционный насос гонит нормально. температура практически одинаковая. На первом этаже от предпоследней до последней батареи - 7 метров.
Добор поста:

достаточно не закрывать до конце крайние батареи, что бы поток сохранялся.
Поток сохраняется в любом случае. вне зависимости от того открыта или закрыта одна из батарей. Они как бы навешены на трубы, отдельно одна от другой. При исключении любой батареи не будет остановки потока.
 
Какая температура теплоносителя выставлена?
Пропилен 60гр. и больше не очень любит.
 
Последнее редактирование:
При 45 градусах в доме жарко, ставил 36.
Ой ....ставь...ставь комнатный термостат....потом благодарить будешь :)
Или почитай мануал на котел. Может там можно внешний температурный датчик поставить, чтоб регулироваться по "воздуху".
 
Последнее редактирование:
Поток сохраняется в любом случае. вне зависимости от того открыта или закрыта одна из батарей. Они как бы навешены на трубы, отдельно одна от другой. При исключении любой батареи не будет остановки потока.
да у меня такая же: двутрубная тупиковая.

Последние радиаторы чуть больше открыты, чем остальные.
Так трубы всегда имеют проток теплоносителя.

Но у меня он холодный:
term.jpg
сильно трубы не щелкают.
 
Но у меня он холодный:
term.jpg
сильно трубы не щелкают.
Вот такая «пила» выдает перерасход тепла от 10-15% и выше.
Погодозавистмая автоматика позволяет после узла смешения получить требуемую температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице и используемой системы отопления.
В первый отопительный сезон настраивается так называемая температурная кривая или температурный график для вашего дома и вашей системы отопления .
Он строится по 3 а лучше по 6 точкам - для температур +10; -5; -20 градусов или +15;+5; -5; -15;-25 градусов для преднастроенной гидравлически системы отопления (обратные клапана на радиаторах выдают требуемый расход воды через радиатор)
 
  • Like
Реакции: pna
Назад
Сверху Снизу