Хотел узнать - может быть что-то можно оптимизировать!

Ну разве что физику оптимизировать.

Я так понимаю к электроконвекторам вопросы?

Первое что в голову приходит - тепловизионку сделать для начала. Совсем "дыры" заделать.

Термодатчики в конвекторах есть? Если нет - поставьте розетку-таймер. Дневной тариф пусть включает-выключает для поддержания температуры, а на ночь врубает на постоянку. Днем в доме кто то обитает? Если нет - контролируйте темпер по минимуму.

В общем ничего нового я Вам не скажу - Вы же все и так знаете!

--- Добор поста---

Не помню кто сказал.

Опыт это сказал! Но я бы еще поспорил в количестве %! Мое мнение 50% времени, а время деньги - поэтому еще и до 40% на СМР я бы добавил!

И ты еще нервы забыл!:ck:
 
Антон все правильно подытожил. Найти в паутине ответы на многие вопросы как ни странно становится все труднее. Раньше лет 10 назад были и программы и расчеты чего только не пожелаешь ... а сейчас все это только при обращении в фирму и то через бухгалтерию. Техникоэкономические Решения давно перешли в экономикотехнические, поэтому чудес ждать не стоит. Стройка своего дома это как Обслуживание своего автомобиля... что-то можно и самому слелать если руки дружат с головой, а в чём-то лучше довериться профи.
 
В общем ничего нового я Вам не скажу - Вы же все и так знаете!
Да ни хрена я не знаю, Антон, - до сих пор не понимаю, как ток "течёт по проводам"!:ag:
Когда мне меняли проводку на медь, то установили "предохранители" (не помню, как правильно называются) - на входе 25, а на разводку по помещениям 10 или 15 - если у меня где-то перегруз, то вырубается на входе (на улице)! Почему не вырубаются в предохранители в доме, никак понять не могу! И электрики тоже не могут!!!
Я так понимаю к электроконвекторам вопросы?
Да!
тепловизионку сделать для начала. Совсем "дыры" заделать.
Поговорю со знающими!
Термодатчики в конвекторах есть?
Есть!
Днем в доме кто то обитает?
Сейчас мы только наездами!
 
Чаще всего самые простые решения оказываются при правильной реализации их самыми эффективными.

да, пока я себе поставил просто уведомление в телегу о превышении порога:
Screenshot 2021-03-17 at 21.27.10.png
по нему я просто пойду и буду открывать форточку.

Надо еще сеточку в вентиляционной решетке убрать.
Правда это уже сложнее :)
 
Тут кто-то недовольство выразил насчёт большого количества типа ненужной информации ... так вот, кто владеет информацией, тот владеет миром, кто-то из великих сказал, поэтому любая техническая информация относится к знаниям, которые лишними никогда никому не бывают, вот только не ежедневно все сразу требуются ...
 
на входе 25, а на разводку по помещениям 10 или 15 - если у меня где-то перегруз, то вырубается на входе (на улице)! Почему не вырубаются в предохранители в доме, никак понять не могу! И электрики тоже не могут!!!
- электриком не надо быть:
25 = 10 + 15 по этом "запрограммировано" вырубаться при определенных условиях может любой из этих предохранителей.

Если бы было: 25 > 10 + 10
или 32 > 10 + 15
то при перегрузки вырубались бы только предохранители в помещениях.
А при входе только в случае неисправности до помещений.

Я так думаю. Но профи могут поправить. :)
 
Почему не вырубаются в предохранители в доме, никак понять не могу! И электрики тоже не могут!!!

Потому что 25А это примерно (примерно!!!!) 16 КВт входящей мощности. Когда суммарное потребление становится больше - вырубает "суммарный" автомат на входе. промежуточные автоматы не вырубает потому что на участках которые они контролируют перегруза нет. Странные у Вас электрики.

Сейчас мы только наездами!

В таком случае установите розетки-таймеры и настройте таким образом что бы к Вашему плановому приезду (например к пятнице) они включали радиаторы. А с вскр по четверг включали периодически. отрегулируйте под свой режим наездов.
 
промежуточные автоматы не вырубает потому что на участках которые они контролируют перегруза нет. Странные у Вас электрики.
Вот видишь, и я не понимаю - у меня внутренние предохранители разделили помещения на кучу частей (прости, объясняю бестолково) и на кухне, если половинка включает конвектор и микроволновку, то вырубается на входе и мне приходится переться с лестницей на улицу и включать входящий! Почему в данном случае не вырубается предохранитель на этот участок помещения я ПОНЯТЬ НИКАК НЕ МОГУ и электрики мне объяснить не могут!
25 = 10 + 15 по этом "запрограммировано" вырубаться при определенных условиях может любой из этих предохранителей.
Нет, Коля, на входе 25, а по дому на помещения 10 ИЛИ 15, просто сейчас не помню! У меня вырубается ТОЛЬКО на входе, ВСЕГДА!
Тут кто-то недовольство выразил насчёт большого количества типа ненужной информации ... так вот, кто владеет информацией, тот владеет миром, кто-то из великих сказал, поэтому любая техническая информация относится к знаниям, которые лишними никогда никому не бывают, вот только не ежедневно все сразу требуются ...
Перестань Вадим - техническая информация, как впрочем и любая другая, воспринимается, только в том случае, если ты её понимаешь! Я учился СОВСЕМ другому!

--- Добор поста---

В таком случае установите розетки-таймеры и настройте таким образом что бы к Вашему плановому приезду (например к пятнице) они включали радиаторы. А с вскр по четверг включали периодически. отрегулируйте под свой режим наездов.
Блин, теперь и это надо будет изучать!:ag:
Спасибо, Антон!
 
на этот участок помещения я ПОНЯТЬ НИКАК НЕ МОГУ

Еще раз:))))

Потому что 25А это примерно (примерно!!!!) 16 КВт входящей мощности. Когда суммарное потребление становится больше - вырубает "суммарный" автомат на входе.

25 разделяем по зонам на любое количество групп 10-10-10-10-10 к примеру

На каждой из групп потребление 7-7-7-7-7. Поэтому 10 не вырубает для каждой из групп

но в сумме потребление 7+7+7+7+7 = 35 а у нас 25. Его и вырубает

Так понятно ?)


Блин, теперь и это надо будет изучать!
Спасибо, Антон!

Не. Не надо. Там инструкция есть)
 
Последнее редактирование:
а по дому на помещения 10 ИЛИ 15, просто сейчас не помню!
- так или иначе,
что бы входной не вырубало надо, что бы он по мощности был больше,
чем в сумме предохранители по комнатам.
 
Еще раз)))

Цитата Сообщение от Igrok Посмотреть сообщение
Потому что 25А это примерно (примерно!!!!) 16 КВт входящей мощности. Когда суммарное потребление становится больше - вырубает "суммарный" автомат на входе.
Антон, так почему не вырубает тот автомат, где перегруз?
промежуточные автоматы не вырубает потому что на участках которые они контролируют перегруза нет.

--- Добор поста---

что бы входной не вырубало надо, что бы он по мощности был больше,
чем в сумме предохранители по комнатам.
Так на входящий установлен лимит и у меня он даже больше!
А если суммировать все автоматы по даче, то получится больше 100!:ai:
Я так понимал, что каждый автомат отвечает за перегруз своего участка и должен его отключать в случае перегруза!
Ладно, братцы, спасибо! Я нихрена так и не понял и пошёл спать бестолковым!:ag:
 
Антон, так почему не вырубает тот автомат, где перегруз?

потому что там нет перегруза! Смотри пост выше!

--- Добор поста---

- так или иначе,
что бы входной не вырубало надо, что бы он по мощности был больше,
чем в сумме предохранители по комнатам.

пацталом :ag::cc::ck:

что бы входной не вырубало надо что бы сумма потребления была не больше его ограничения, а не наоборот как Вы пишите))
 
я спорить не буду, но проще на цифрах:
что бы входной не вырубало надо что бы сумма потребления была не больше его ограничения
пример: 25 на входе и в 2х комнатах на 10ть. 25 > 10 + 10
и второй вариант:

что бы входной не вырубало надо, что бы он по мощности был больше,
чем в сумме предохранители по комнатам.
пример: 25 на входе по мощности больше, чем в сумме предохранители 10 + 10 например.
получается 25 > 10 + 10

--- Добор поста---

А если суммировать все автоматы по даче, то получится больше 100!
Я так понимал, что каждый автомат отвечает за перегруз своего участка и должен его отключать в случае перегруза!
так случай если во всех плечах будет например по 5 Вт потребления
то в сумме это будет 50 Вт и предохранитель на входе в 25 Вт уже точно сработает, а ни один по 10ть нет.
 
пример: 25 на входе и в 2х комнатах на 10ть. 25 > 10 + 10

Ну да ! Это же очевидно! только количество групп не всегда 2. А автоматов меньше 10 я не припомню, и если 25 нужно разделить не на две группы а допустим на 5 то будет 5 по 10 автоматов. Поэтому посмотрите мой пример выше.

В вашем примере - калькулятор не врет. Но тогда проще вообще ничего не ставить после 25!? )

Нужно, как всегда, начать с проекта! разделить потребители, на приборы с водой поставить УЗО дополнительно, шину заземления не забыть и тд.

А зачастую как? Разделяй и властвуй!) Чем больше групп -тем удобнее, надежнее. А в итоге на 10-амперном автомате две лампочки по 20 Ватт висят)))
 
Чего смущает - 5 кВт и фсе ...

Смущает что при однофазном дают 3 КВт и вводной 16 ставят.

А при трехфазном 15 КВт (как раз 3х5) и вводной 25. Это то и смущает что три фазы походу...

Хотя в данном случае какая разница? Перекос думаешь?

--- Добор поста---

вообще то есть держатели для плавких вставок на DIN рейку, а там и 1А и 0,5А и даже 0,250 есть.

Вот я и говорю что не видел Давно!)

Переименуйте тему в "Энергетика в ИЖС", а том мы тут уже растеклись по древу)

Вы кстати с воздухом то вопрос решили?
 