• Из-за закрытия китайского заведения, где мы раньше втречались, до того, как найдем, что-то подходящее для постоянных встреч, договариваемся о ближайшей встрече, на каждый первый четверг месяца, здесь: Кто в четверг к китайцам???

Термореле, включатель-выключатель по температуре.

Автор темы

d-alex001

Завсегдатай
Регистрация
01/07/07
Сообщения
4 338
Реакции
364
Адрес
бАбруйск!!!
Для знакомых
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
Охочусь с
1992
Оружие
МЦ-106
Собака(ки)
вреднючий РОСище вымахал)))
В общем продолжаю процесс автоматизации теплицы. Астротаймер заказал, жду когда придёт.
Теперь думаю как не заморозить рассаду при ранней высадке её в теплицу, например в середине апреля.
В идеале чтобы обогреватель включались при +5 и примерно при + 15 выключались, желательно с обратной связью через смс. По идее можно интернетом озадачиться термометр поставить и через веб-страничку отслеживать(у знакомого мини-метеостанция в дереве стоит) но я не на столько продвинут в айти-делах.
Подскажите как лучше выбрать систему подогрева, желательно с указанием наименований оборудования ну и на что обратить внимание при покупке?
 
богреватель включались при +5 и примерно при + 15 выключались
Самый простой вариант за тысячу это термореле по типу NSYCCOTHCER20 от Шнайдер электрик там как раз гистерезис 7 градусов, ставишь на 15 градусов, он греет до 15 ти потом охлаждается до 7ми, потом опять включается и греет до 15ти.

Если хотите СМС то бюджет уже больше 5к сразу. Например ZONT LITE GSM термостат стоит 6200.
 
У меня стоят ДиджиТоп ТР-1 уж не помню вроде от -50 до +50, гестерезис любой выставляешь. И висят инфракрасники Баллу по 1,1 квт.
 
252,16 руб. 15%СКИДКА | Цифровой регулятор температуры W3001, переключатель термометра с микрокомпьютерный термостат 12/24/220 В
https://a.aliexpress.com/_AP521D
У цыплят в брудере второй год работает.
 
там как раз гистерезис 7 градусов, ставишь на 15 градусов, он греет до 15 ти потом охлаждается до 7ми
Гистерезис в 7 градусов обозначает, что если установить "нагревать до 15-ти градусов" он может нагреть +- 7 градусов от этого, т. е. от 8 до 22-х градусов. Нафиг такое нужно!!!!!
Самое точное и надежное это PID-регуляторы. Такой термостат держит температуру с точностью (гистерезис) +- 0,1 - 1 градус, в зависимости от датчика. И держит железно. Если калорифер позволяет. Стоит он чуть больше 1000 руб на Ali. Имеет два вида поддержания температуры в зависимости от окружающей среды - водяной и воздушный. Можно поддерживать, как т. жидкости, так и воздуха (инертность среды разная) Правда по СМС с ним не поболтаешь. А с другой стороны , зачем СМС? Получать сообщения с одинаковыми цифрами? Если энергию отключат, так когда включат он опять все установит самостоятельно. Ничего не изменится, будете Вы знать о кратковременном отключении или нет
Только вот в теплицах температура довольно сильно разнится на разных уровнях над почвой и в почве. Надо знать где мерять, чтоб правильно поддерживать
Цифровой регулятор температуры W3001, переключатель термометра с микрокомпьютерный термостат 12/24/220 В
Тоже вариант, только мощность вызывает сомнения.
 
Лампочка 250 вт.
 
Ребят, гистерезис и точность - это разные понятия!
Ну хоть погуглите сами, пояснять лень...

ЗЫ проще всего поставить капиллярный датчик за 300р с контактной группой на 16А. Погрешность +-2*.
См тему все для теплиц.
 
Последнее редактирование:
гистерезис и точность - это разные понятия!
Вообще-то да, но тут речь о поддержании постоянной температуры в минимальном диапазоне, т. е. с максимальной точностью
Отсюда, например
гистерезис это ответная, запоздалая реакция некой системы на определённый раздражитель (воздействие). При устранении причины, вызвавшей ответную реакцию системы, либо в результате противоположного действия, она полностью или частично возвращается к первоначальному состоянию. Причём для такого явления характерно то, что поведение системы между крайними состояниями не одинаково. То есть: характеристики перехода от первоначального состояния и обратно – сильно отличаются.
PID позволяет свести колебания (гистерезис) к минимуму!
 
  • Like
Реакции: gp
Гистерезис на пальцах - это зазор между срабатыванием туда и обратно. В системах регулирования температуры в парнике он необходим как минимум в 2-3 град. Нулевой г. Приведет к непрерывному вкл-выкл нагрузки.

ПИД или линейная система тут похрен, точность определяется погрешностью датчика. А вот переходный процесс - типом системы.
На этом остановлюсь, ибо это флуд о САР... :af:
 
Последнее редактирование:
Гистерезис на пальцах - это зазор между срабатыванием туда и обратно.
Ну, если ПИД держит этот зазор с точностью до 0,1 градуса то и срабатывает реле при таком же разбросе температур, т. е +-0,1 градус!!!! Мы говорим об одном и том же!!!! Ничего не имею против, если Вас устраивает колебание температуры в 3 градуса (гистерезис), пожалуйста. Вы его устанавливаете искусственно, т. к. Вам это позволяет сделать точность прибора. Мне нужен минимальный гистерезис и точность моего прибора позволяет его сузить до +-0,1 градуса, понадобится бОльший - установлю хоть 100 градусов.
Я всего лишь хотел сказать, что установив рабочую температуру на 20 градусов, то при гистерезисе 3 градуса, у Вас может быть и 17 и 23 +- точность Вашего прибора и датчика и все это, в нашем случае, входит в понятие гистерезис.
Нулевой г. Приведет к непрерывному вкл-выкл нагрузки.
И в чем проблема? Вкл/Выкл происходит очень кратковременно, а твердотельные реле позволяют не обращать на это внимание. Есть ПИД-ы, которые работают плавно, а не вкл. выкл.
ИМХО, цель термостата - статическая температура. Чем эта температура статичнее, точнее поддерживается, гистерезис меньший, тем лучше. Диапазоны температур в рекомендациях к различным системам даются потому, то не всегда есть точные приборы и датчики. Будь то парник, инкубатор, печка, водонагреватель и т. д.
 
Михаил, бессмысленно общаться по теме, если собеседник упорно не понимает разницу между гистерезисом и точностью регулирования.
Дальше - без меня :ae:
 
Сверху Снизу