gp
Завсегдатай
- С нами с
- 30/09/05
- Постов
- 2 183
- Оценка
- 1 374
- Живу в:
- СПб
- Для знакомых
- Георгий
- Оружие
- есть
- Собака(ки)
- ЗСЛ
Поделюсь своими косяками - мо-быть кто-то избежит подобного.
Сделал себе на втором этаже теплый пол - бутерброд:
на старый дощатый пол из 50-ки положил 30мм пеноплекса, пенку под ламинат, поверх нее греющую пленку 200вт/м2 и ламинат.
Укладка греющей пленки только под площадь, свободную от койки и мебели на низких ножках.
Датчик терморегулятора - по Т* воздуха, т.к. Т* пола в конкретной точке - не показатель. Общая мощность - примерно 1КВт на 10м2.
Все было хорошо, но нет в этой схеме защиты "от дурака"...
Приехали друзья с детьми, раскидали по полу шмотки, открыли настежь двери (!) и включили тепло.
Занавес... Пленка работала на максимум - т.к. датчик по воздуху говорил "жарь!!"
Пятна пола под раскиданными шмотками получили жесткий перегрев и пеноплекс под этими пятнами поплыл.
Сухой остаток - универсальной защиты от дурака не бывает. Ну, это я еще из прошлой жизни знаю...
Но даже "саморегулирущаяся" пленка уходит за +100* при закрытии ее поверх пола.
Я протестил кусок пленки 180ВТ/м2 при помещении ее между пластинами пеноплекса - через 30-40 минут Т* уходит за +100*. Пеноплекс при этом начинает течь.
Имейте ввиду это при использовании термопленки. Реклама ее параметров заметно отличается от реальности.
Реальность - это ваше использование пленки в конкретной ситуации
Сделал себе на втором этаже теплый пол - бутерброд:
на старый дощатый пол из 50-ки положил 30мм пеноплекса, пенку под ламинат, поверх нее греющую пленку 200вт/м2 и ламинат.
Укладка греющей пленки только под площадь, свободную от койки и мебели на низких ножках.
Датчик терморегулятора - по Т* воздуха, т.к. Т* пола в конкретной точке - не показатель. Общая мощность - примерно 1КВт на 10м2.
Все было хорошо, но нет в этой схеме защиты "от дурака"...
Приехали друзья с детьми, раскидали по полу шмотки, открыли настежь двери (!) и включили тепло.
Занавес... Пленка работала на максимум - т.к. датчик по воздуху говорил "жарь!!"
Пятна пола под раскиданными шмотками получили жесткий перегрев и пеноплекс под этими пятнами поплыл.
Сухой остаток - универсальной защиты от дурака не бывает. Ну, это я еще из прошлой жизни знаю...
Но даже "саморегулирущаяся" пленка уходит за +100* при закрытии ее поверх пола.
Я протестил кусок пленки 180ВТ/м2 при помещении ее между пластинами пеноплекса - через 30-40 минут Т* уходит за +100*. Пеноплекс при этом начинает течь.
Имейте ввиду это при использовании термопленки. Реклама ее параметров заметно отличается от реальности.
Реальность - это ваше использование пленки в конкретной ситуации