• Из-за закрытия китайского заведения, где мы раньше втречались, до того, как найдем, что-то подходящее для постоянных встреч, договариваемся о ближайшей встрече, на каждый первый четверг месяца, здесь: Кто в четверг к китайцам???

Проблема с гидроаккумулятором Джилекс.

  • Автор темы Автор темы ТАНк
  • Дата начала Дата начала
Автор темы

ТАНк

Завсегдатай
С нами с
05/10/10
Постов
1 174
Оценка
173
Живу в:
Санкт-Петербург
Для знакомых
Алексей
Охочусь с
1985
Оружие
Pegasus,MARES
Собака(ки)
Нет
Всем добрый день.
Замучила меня система водоснабжения на даче.

Схема простая: колодец, обычный вибронасос , обратный клапан , в доме гидроаккумулятор и реле давления. Перестал отключаться насос, молотит без остановки.

Поменял насос и обратный клапан в колодце - воду не травит обратно под давлением.
Разобрал гидроаккумулятор - мембрана целая, правда транец ржавый. Отмыл всё, собрал, качнул давления 1,5.
Врубаю питание, насос молотит, вода в ГА не поступает, насос не отключается.
Стравливаю давление по чуть-чуть. Вода в ГА начинает поступать при минимальном давлении в ГА. Насос работает и не отключается.

В чём причина может быть? Подскажите.
Насос г...о и не может в ГА воду загнать? Вроде воду качает, да и разные два насоса пробовал.
Из всей цепочки только реле давления не трогал.
Всю голову сломал уже.
 
обычный вибронасос , обратный клапан , в доме гидроаккумулятор и реле давления
интересно, неужели так можно? Что бы вибронасосом управлять по давлению.
Вибронасос это допотопная фигня, не видел насосных станций, что бы был вибронасос.
Все, что видел там центробежные насосы, где на валу крутиться крыльчатка.
 
Алексей, скорее всего насос - г...о, и ему не создать нормального давления. Манометр в сети решил бы проблему поиска неисправности.Если не менять насос то выход один - снизить давление в гидроаккумуляторе и перенастроить РД.
 
интересно, неужели так можно?

9 лет работало, иногда что то по мелочи ломалось конечно.

--- Добор поста---

Алексей, скорее всего насос - г...о, и ему не создать нормального давления.

Наверное так оно и есть, попробую новый насос купить. Менял для проверки на рабочий конечно, но уже уставший и видавший виды. Спасибо.
 
попробую новый насос купить. Спасибо.
а как же это:
да и разные два насоса пробовал.
т.е. уже насос был заменен?

9 лет для такого насоса много, даже если пробоя нет, может случится так,
что он гудит как нормальный, но ничего не качает или давление на выходе не достаточное.
 

был старенький ещё в запасе, качает по простой схеме напрямую воду в баню.
Я их местами поменял. Лучше не стало. Но этот ещё старее.
 
Аккумулятор тут не причем. Скорее всего в реле дело. Либо вышло из строя, либо, возможно реле давления запрограммировано на завышенное давление (7-8 атм) для отключения, а насос такое давление создать не может (старенький стал).
Манометр нужно поставить и посмотреть какое давление в системе. Или в реле методом проб определить границу выключения электричества.

У самого такая схема: в колодце вибрационный насос, подземный трубопровод, в доме гидроаккумулятор и реле давление.
Все работает третий год, зимой и летом, ничего не менял.
 
У самого такая схема: в колодце вибрационный насос, подземный трубопровод, в доме гидроаккумулятор и реле давление.
Все работает третий год, зимой и летом, ничего не менял.
Купил станцию Hamer-задолбало следить за водой во всасывающем трубопроводе.
Уезжаешь не неделю, считай что по приезду надо станцию заполнять.
Установил насос погружной, центробежный (по-моему называется "Водомет"), от станции оставил гидроаккумулятор и реле.
И забыл про про все.

Стравливаю давление по чуть-чуть. Вода в ГА начинает поступать при минимальном давлении в ГА. Насос работает и не отключается.
Вот это не понятно.

Добор поста:
Понял-стравливаете давление воздуха.
Насос на помойку, манометр в систему-все встанет на свои места.
Давление в ГА должно быть на 0.2(примерно) меньше давление включения.
 
Последнее редактирование:
Установил насос погружной

как раз хотел спросить, можно ли ставить погружные насосы , например такой. Да и из погреба по весне воду им выкачивать опять же можно
224234_1.jpg
 
как раз хотел спросить, можно ли ставить погружные насосы , например такой.
вряд ли, смотрите его характеристики-макс напор не позволит создать хоть какое то давление.
 
вряд ли, смотрите его характеристики-макс напор не позволит создать хоть какое то давление.

400 Вт заявлено

Обычные садовые вибронасосы как то давление создавали раньше, а эти по-мощнее вроде. Или я чего то недопонимаю?
 
Надо смотреть НАПОР насоса в метрах.
Вибрационные раньше были 3-х типоразмеров (расход/напор), возможно сейчас расширили.
Самый маленький был Малыш, потом Водолей и третий вроде Вихрь.
Малыш выдавал не меньше 20 м напора и около 400 л/час при этом.
Водолей из колодца в 5 колец + 50 м водовода 1" на "хвосте" выдавал больше 1 атм при напряжении до 200 В.
Если насос зимой лежал в доме, то просто высохла резиновая "тарелка", которая крепится к вибратору и также "подсох" обратный клапан.
Такое случается обычно на 2-3 сезон.

ВОТ
 
Надо смотреть НАПОР насоса в метрах.

Колодец 5 колец и 15 метров горизонтали. Насос: Значение максимальной высоты подъема составляет 11 м, до 4000 л/ч. Не потянет?
 
как раз хотел спросить, можно ли ставить погружные насосы , например такой. Да и из погреба по весне воду им выкачивать опять же можно
это дренажный насос. для водоснабжения через гидроаккамуятор не пойдет. качает хорошо когда нет препятствий, использую такой для периодической чистки колодца. с широким шлангом т.к. чем уже шланг тем меньше он дает давления.
 
максимальной высоты подъема составляет 11 м
Это 1 атмосфера


это дренажный насос. для водоснабжения через гидроаккамуятор не пойдет. качает хорошо когда нет препятствий,
Ответ уже дали. Такой насос работает "на излив" - т.е. в канаву.
Для работы реле давления с перепадом 0,4 атм. нужен насос с напором как минимум 2-2,5 атм. - от 30 м.
 
Последнее редактирование:
все дренажные насосы- безнапорного типа, т.е. не предназначены для создания давления, сл. не могут работать с мембранными баками.
 
Смотри насос. А именно резинку поршня и манжету обратного клапана насоса. В комплекте к каждому вибрационнику всегда шёл зип с этими двумя резинками. Поменяй их и проверь насос на напор.
Уже больше 10 лет на даче работает водопровод на вибрационнике. За все время сменил два насоса. .один был порядком поношеный у второго после 5-6 лет пробега оборвало шток поршня. Сейчас работает третий.. Тьфу-тфу-тфу.
Один раз пришлось разбирать реле давления. Задубела мембрана и забило какой камеру.
З.ы. большинство вибрационнников спокойно выдают на выходе не меньше 4 атм. У меня малыш с заявленными 40 метрами водяного столба при отказе реле двления качнул под 8 атм...аж из под мембраны гидро аккумулятора фонтаны забили...
 
Назад
Сверху Снизу